Отключение электроэнергии в Приднестровье

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем Admin, 15 ноя 2022.

  1. Freeman

    Freeman Старожил

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    1.605
    тем более
     
  2. dgin

    dgin Старожил

    На форуме с:
    3 июл 2015
    Сообщения:
    3.102
    у вас UPS бракованный, большинство UPSов держат 13,6В на аккуме в 7Ач.
    А вот маленьким током (обычно 0,5...1А) сможет ли ups зарядить 55...70Ач аккум -большой вопрос...
     
  3. Vladm

    Vladm Старожил

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    14.293
    Подтверждаю. Плавающий режим заряда, максимальное напряжение около 13.6В на аккумулятор.

    Сможет. Но несколько суток будет заряжать.
     
    VIGO нравится это.
  4. Pavel

    Pavel Старожил

    На форуме с:
    7 сен 2013
    Сообщения:
    1.207
    13,4-13,6 В должно быть в нормальном УПС, это напряжение поддержания заряда. Обычно на батарейках для упс написаны напряжения, в которых его необходимо заряжать - хранить. А в случае с упсом по сути хранение и осуществляется под напряжением.

    Любой свинцовый акум недозаряжается, что в упсе, что в автомобиле, тут уж извините - технология 19 века... При длительном использовании конечно же акум надо обслуживать будет, но из строя свинцовый аккумулятор не выходит.

    Заряжать такой акум лучше внешней зарядкой, упс расчитанный на 7 А*ч будет заряжать 65 или 200 А*ч мучительно долго - проверено. Переделывать не стоит, изначально силовая электрика в упсе на это не расчитана. Как и с разрядом, где упс в режиме инвертора начинает грется, даже при частичных нагрузках.
     
    VIGO нравится это.
  5. Гранит

    Гранит Местный

    На форуме с:
    7 апр 2021
    Сообщения:
    385
    Надеюсь, что это означает, что возможные переговоры закончились. Да, возможно это не минует нас в ПМР, ничего, пережимем и это, главное-что бы не было договорняков и нашего слива.
     
    VIGO нравится это.
  6. Гранит

    Гранит Местный

    На форуме с:
    7 апр 2021
    Сообщения:
    385
    Очень жаль, что ушел от нас Жириновский, как его не хватает сейчас! Не исключаю, что его спецом убрали, так называемые либералы в РФ.
     
    -Леся- и VIGO нравится это.
  7. menya

    menya Местный

    На форуме с:
    25 июн 2018
    Сообщения:
    621
    мда... тут написали про АКБ, немного добавлю от себя...
    если говорить коротко - у стартерного АКБ задача отдать в течении короткого времени огромный ток для пуска.
    у АКБ в буферном(тяговом) режиме - ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ разряд током на ПОРЯДОК меньше , чем для пуска ДВГ.
    основное конструктивное отличие - площадь пластин и их толщина. это основа.
    ... и ещё - нельзя(категорически) АКБ(особенно стартеные и кальцевые) сильно разряжать и оставлять в этом состоянии.
    это основная причина быстрой смерти стартёрных АКБ в ИБП.
    для создания системы резервного электропитания очень хорошо подходят старые(лет 15-20 +) ИБП от компов мощностью 1000 -2000ВА на напряжение АКБ 24-48 вольт. если планируется питание газового оборудования, необходимо учесть что не каждый котёл запускается от компьютерного ИБП(нужен синус).
    по поводу АКБ - они должны быть рассчитаны на работу в закрытых помещениях, т.е. герметичны(AGM, ГЕЛЬ) или оборудованы системой отвода взрывоопасных газов(водород и кислород) на улицу.



    лучший температурный режим для свинцовых АКБ 18 - 25 градусов. АКБ должна состоять из ОДИНАКОВЫХ аккумуляторов, в идеале выпущенных в один день, на одной смене.

    в общем вы должны точно знать что вы делаете, иначе можно влететь не только на деньги)

    [​IMG]
     
    VIGO и Vladm нравится это.
  8. Vladm

    Vladm Старожил

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    14.293
    Бугага. У нас это даже написано в руководстве по эксплуатации ИБП. Но всегда находятся "самые умные и хитрые" клиенты, которые ставят обычные автомобильные аккумуляторы, а потом приносят в ремонт ИБП, у которых коррозией от кислотосодержащих испарений съедены дорожки на платах.
     
    VIGO и menya нравится это.
  9. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Старожил

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    19.571
    Что такое "сильно разряжать"? оперируйте цифрами.
    ps/ На самом деле свинцово-кислотный акк. можно разряжать до полного расходования его емкости - при этом под нагрузкой (не стартерной) напряжение на его выводах не должно опускаться ниже величины 10,5V. Его электрическая емкость при этом равна 0.
     
    menya нравится это.
  10. Pavel

    Pavel Старожил

    На форуме с:
    7 сен 2013
    Сообщения:
    1.207
    если речь про жидкостные, типа Ca-Ca... пока пластины целые и не разрушены, его можно зарядить. Даже если на клемах без нагрузки сильно меньше 10,5 В.
    В целом можно восстановить даже AGM после глубокого разряда... но это дольше, сложнее и чаще всего нецелесообразно.

    легче и надежнее все-таки подбирать по внутреннему сопротивлению, чем искать по дате, серии, смене и мастеру смены
     
    menya и Vladm нравится это.
  11. Vladm

    Vladm Старожил

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    14.293
    Не совсем так. Конечное (минимально допустимое) напряжение разряда под нагрузкой (не холостого хода после снятия нагрузки, а именно пока нагрузка есть) зависит от кратности тока по отношению к номинальной емкости АКБ. Многие необслуживаемые свинцово-кислотные АКБ при токе от 3С можно разряжать до 9.8В. А при токе 0.2С и ниже - только до 10.5В. При этом остаточная емкость аккумулятора не будет равно нулю, останется примерно 10 - 15%, но их "отбирать" нельзя, начинаются необратимые электрохимические процессы на пластинах.
     
    VIGO и menya нравится это.
  12. menya

    menya Местный

    На форуме с:
    25 июн 2018
    Сообщения:
    621
    по поводу глубины разряда - большую роль играет относительная величина тока разряда к его емкости.
    при использовании АКБ большой емкости по факту ИБП разряжает её относительно малым током, что приводит к гораздо более глубокому разряду, что не есть хорошо)
    если говорить о глубине разряда - в идеале ниже половины от емкости лучше не разряжать.
    это позволить годами не особо терять фактическую ёмкость и приблизиться к количеству циклов ЗР(заряда-разряда) который заявлен производителем)
     
    Vladm нравится это.
  13. dgin

    dgin Старожил

    На форуме с:
    3 июл 2015
    Сообщения:
    3.102
    какая лютая теория...относительно...малым..большим...слабо...сильно...
    даже комментировать не буду..Вы сами текст пишете или с каких-то сайтов копируете?
     
  14. Vladm

    Vladm Старожил

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    14.293
    Посмотрите даташит на любую свинцово-кислотную АКБ, график разряда. По оси Y - напряжение АКБ, по оси Х - время. Обычно там всегда несколько графиков, от 0.05C до 3С (иногда даже до 5C). Конечное напряжение разряда разное. Что то вроде этого:

    [​IMG]
     
    menya и dgin нравится это.
  15. Olga69

    Olga69 Старожил

    На форуме с:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    11.233
    а никто не хочет создать отдельную тему по АКБ и иже с ними, захожу посмотреть, мало ли какие новости, а тут ..
     
    valentinus, menya, siru и 2 другим нравится это.
  16. VIGO

    VIGO Хранитель форума

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    33.192
    Одобряю!
     
    menya, Гранит, Серж1 и ещё 1-му нравится это.
  17. Vladm

    Vladm Старожил

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    14.293
    А вдруг придется закупать ИБП для кинотеатра? И тут - опа, а Вы всё знаете! :)
     
  18. ruslan_40

    ruslan_40 Старожил

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    10.337
    Может ли приднестровская энергосистема работать в автономном режиме?

    По словам Андрея Гицмана, может. Но это будет плохо и недолго. Сильнее всего в таком случае пострадают Рыбницкий и Каменский районы, которые столкнутся с очень низкими уровнями напряжения. В результате там толком практически ничего не будет работать.

    Ещё во времена СССР энергосистема нашего макрорегиона создавалась как единая, и какого-то автономного режима работы её частей не подразумевалось. Сегодня Приднестровье вместе с Молдовой и Украиной привязано к европейской энергосистеме. Здесь мы все зависим друг от друга.

    «Чем больше ёмкость энергосистемы, тем она более устойчива. Ёмкость же нашей приднестровской энергосистемы очень маленькая, и если не будет поддержки, есть риск полных отключений. Так что это такой исключительный вариант работы», - пояснил главный инженер ГУП «ГК «Днестрэнерго».
    https://novostipmr.com/ru/news/22-11-16/pridnestrovskaya-energosistema-rabotaet-v-shtatnom-rezhime
     
    -Леся- нравится это.
  19. Гранит

    Гранит Местный

    На форуме с:
    7 апр 2021
    Сообщения:
    385
    Отсюда вывод - наш регион, не только ПМР, но и Молдова, должны войти в единую энергосистему с РФ, иначе-запредельные тарифы для всех.
     
    VIGO, Linela и -Леся- нравится это.
  20. VIGO

    VIGO Хранитель форума

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    33.192
    (beer)(032)