Кондиционер. Допустимо ли заливать дождем?

Тема в разделе 'Бытовая техника', создана пользователем dgin, 3 авг 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    dgin

    dgin Старожил

    На форуме с:
    3 июл 2015
    Сообщения:
    3.787
    Есть оконный кондиционер Hitachi
    [​IMG]

    У него есть отверстия на левой и правой стенке для засоса уличного воздуха.
    На верхней стенке (крышке) тоже как видите отверстия и дождь через них течет прямо на двигатель...
    Это такая конструктивная особенность для промывки движка от пыли?
    Я не думаю, что конструкторы кондиционера этого совсем дибилы, чтобы просто так делать на верхней панели щели.
    Дождь может залететь при боковом ветре и через боковые щели, но вероятность этого совсем маленькая.
     
    Lёka нравится это.
  2. Nike

    Nike Старожил

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    4.101
    Возможно в инструкции сказано что-то про установку под навесом?
     
  3. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.763
    Думаю, что сверху навес обязателен.
     
    klёn, Vladm, ГастЫр БайтЫр и 2 другим нравится это.
  4. Franky

    Franky Старожил

    На форуме с:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    1.533
    Да,ничего страшного если дождь туда,даже рекомедуется иногда прдувать-промывать,ничего ему не будет
     
    Lёka нравится это.
  5. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.763
    Вот что пишут про наружный блок сплинт-системы
     
  6. Franky

    Franky Старожил

    На форуме с:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    1.533
    Кондиционер этот наружный воздух не засасывает, только внутренний-охлаждается и обратно подается в помещение.
    Отверстия на корпусе для ветиляции мотора внутри кондиционера
     
    Оптик нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    dgin

    dgin Старожил

    На форуме с:
    3 июл 2015
    Сообщения:
    3.787
    да что ты?.срочно учить матчасть!
     
  8. Franky

    Franky Старожил

    На форуме с:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    1.533
    У меня такого рода кондиционер стоит на даче,уже лет 8,просто в окне,раз в год пылесосом прочищаю ,работает без проблем,никаких козырьков.
    Не знаю, просто по собственному опыту сужу как бы.
     
  9. VIGO

    VIGO Хранитель форума

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    36.221
    Не могу понять логики разработчиков такого устройства!!! Отработанный воздух КУДА девается???
    Вот вы надышали, заполонили воздух отработанными газами и углекислотой.... все это дело вошло в ваш кондей, охладилось и вернулось к вам обратно? Неужели оно ещё внутри обогащается отрицательными ионами и заряжается кислородом? )))))

    Как промышленный вариант - самое то для некоторых случаях хранения вещей, но никак для человека!
     
    Lёka и Оптик нравится это.
  10. Franky

    Franky Старожил

    На форуме с:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    1.533
    Фильтр там стоять должен на кондиционере самом
     
    Lёka нравится это.
  11. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.763
    От устройства зависит. В сплинт - системах никуда, в переносных, в большинстве своём, наружу ( кроме водяных). В оконниках, без понятия .
     
    Lёka, VIGO-Tiraspol, Oscar и 2 другим нравится это.
  12. Vladm

    Vladm Старожил

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    14.919
    Спешу Вас огорчить, большинство бытовых кондиционеров, состоящих из внутреннего и внешнего блоков, именно так и работают, гоняя воздух по кругу. Исключение - передвижные кондиционеры с трубой и некоторые оконные моноблоки, типа старых советских, у которых есть переключение заслонки.
     
  13. Tiraspol4anin

    Tiraspol4anin Активный пользователь

    На форуме с:
    17 июл 2014
    Сообщения:
    214
    Практически все сплит-системы "гоняют" воздух по кругу. Поэтому в помещениях где используется кондиционер ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проветривать! Существую также сплит-системы с "чистым воздухом", но они конструктивно немного отличаются от стандартных, при их монтаже сверлиться еще одно дополнительное отверстия для притока воздуха с улицы в систему. Стоимость их на процентов 30 больше. На счет фильтров: угольный, ультрафиолетовый, ионизирующий и прочее - это всё рекламный ход и переплата денег, не более. Просто нужно не забывать чистить сеточки из внутреннего блока раз в 3-6 месяцев.
     
    okarinasai, Elga, Lёka и 4 другим нравится это.
  14. Пиксель

    Пиксель Старожил

    На форуме с:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    4.379
    Бытовую технику недопустимо заливать дождём. И засыпать снегом тоже .
     
    Lёka нравится это.
  15. Franky

    Franky Старожил

    На форуме с:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    1.533
     
    Добрый Орк, Lёka и korvin нравится это.
  16. TopicStarter Overlay
    dgin

    dgin Старожил

    На форуме с:
    3 июл 2015
    Сообщения:
    3.787
    Заклеил прорези алюминиевой фольгой. Но все таки непонятно на кой ляд они там нужны...
     
  17. TopicStarter Overlay
    dgin

    dgin Старожил

    На форуме с:
    3 июл 2015
    Сообщения:
    3.787
    Как думаете почему прорези в левой стенке кондиционера горизонтальны, а в правой смотрят вниз?
     
  18. TopicStarter Overlay
    dgin

    dgin Старожил

    На форуме с:
    3 июл 2015
    Сообщения:
    3.787
    Уже пол-дня рыскаю по интернету и не могу найти ответ на элементарный вопрос.Обмерзает испаритель и соответственно лед перекрывает поток воздуха когда температура уличного воздуха меньше или равна комнатной. Например, если в комнате 27°С, а на улице 21...27°.Это нормально или нет?
     
  19. Targitai

    Targitai Старожил

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    21.611
    Нет, конечно. Или фриона много, или клапан не работает как должен.
     
  20. Vladm

    Vladm Старожил

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    14.919
    Скорее - мало. Если еще и булькает / журчит, то точно мало.