котел аристон, с насосом... да нет, это уже не первый сезон, просто раньше както не обращал внимание, а хочется чтобы было как положенно, площадь теплых полов 25 м 2, трубы пластиковые полипропилен, врезаны в стены, углов довольно много, кстати котлу 6 лет
Немало лет тому назад приехал в отпуск домой. Отец начал рассказывать (и показывать) - что заменили систему отопления, поставили газовый котел - нанятые спецы - и убыли. Движение теплоносителя - самотечное. Он стал наполнять систему водой, включать, продувать, сливать, наполнять... - батареи оставались холодными. И так немало раз. Это при том, что механик он был - "золотые руки". Но так как "делали спецы" - вмешиваться в систему было "не с руки". При осмотре трубопроводов была отмечена горбатость - и расположение вертикальной трубы РБ - ниже ее. Так как сварка имелась своя, то за полдня РБ был срезан со старого места и вварен в высшую точку "горбатости". Закачали в систему воду, продули воздух, запустили котел. Через 15 минут - батареи нагрелись.
Совет. У вас должно быть больше одной ветви контура отопления. Само собой, ветви должны перекрываться. Перекройте все ветви, - кроме одной - и включите котел. Это делается для продувки системы более высоким давлением, чем при обычной работе. Повторите все это для всех ветвей отопления. зы. Возможно, у вас не работает клапан стравливания воздуха в мембранном бачке котла. Проверьте еще раз наличие воздуха в каждой батарее. Установите температуру котла на максимум - и снова проверьте. Это безопасно, автоматика в наличии. Подача воды от котла желательна в нижнюю часть батарей.
Как вариант : 1. Не хватает мощности насоса(неисправность) для прокачивания теплоносителя в теплых полах и радиаторах. 2. ПП трубы, оказались заужены в местах сварки (перегрев)
Спасибо, попробую поэкспериментировать, скажите мне одно пожалуйста, батарея должна быть полностью равномерно горячая или это в ппринципе нормально, что сверху горячее, вот у меня например сверху руку невозможно держать, а снизу спокойно можно поставить руку
неправильная стыковка частей при сварке - перекрывается отверстие. Все должно свариваться поразмерно.
У вас наверное горячая вода подается в верхнюю часть батарей. Слабо качает насос - или вода, скорее всего, теряет давление в некоторых других контурах. Перекройте контура кухня/ванная - и проверьте после этого нагрев батарей в комнатах.
Должен сказать, что систему отопления делал сантехник с очень серьезным стажем работы и довольно востребованным в Бендерах и Тирасполе, так что врядли бы он чтото упустил, наверное все же из-за давления( пол забирает много мощности от котла) , плюс как вариант засорились радиаторы и осадок плавает внизу, тогда напрашивается вопрос как их можно прочистить и вообще определить есть ли там осадок
Ничего там не засорилось. Перекройте наполовину вентили в контурах теплого пола, хотя бы. Может даже и больше необходимо - для равномерности прогрева отопительных приборов. Котел станет работать дольше и прогреет батареи в комнатах, а за это время прогреется и пол. Скорее всего вода в контуре теплого пола прогревается очень быстро, поступает по обратке в котел - и он отключается - а батареи еще не прогреты.
Лучше бы вызвали того мастера и пожаловались на то что вас не устраивает и пусть он ломает голову. Может нужно просто настроить систему а это знает "востребованный" который делал её.
раньше не были теплые полы и не так болели, готов поспорить что через 5 лет будет вопрос теплый потолок и теплый унитаз а если честно когда в частном доме в -10 выходил п....ть в тапках по снегу, то не болел, а в квартире тепличный
ну почему же для ванной очень хорошая вещь, и тепло и сырость не развивается вместе с грибком и сохнет все быстро там, а насчет других комнат согласен, изнеживают нас))